00

クリックでカウントします。


2020年度下期午前筆記試験【試験時間:2時間】

問題1. 一般問題(問題数30、配点は1問当たり2点)

【注】本問題の計算で√2、√3及び円周率πを使用する場合の数値は次によること。
√2=1.41、√3=1.73、π=3.14
次の各問いには4通りの答え(イ、ロ、ハ、ニ)が書いてある。それぞれの問いに対して答えを1つ選びなさい。
なお、選択肢が数値の場合は最も近い値を選びなさい。

問題-1

図のような直流回路に流れる電流I [A]は。

電気の基礎理論

問題-2

A、B 2本の同材質の銅線がある。Aは直径1.6mm、長さ20m、Bは直径3.2mm、長さ40mである。Aの抵抗はBの抵抗の何倍か。

電気の基礎理論

問題-3

電線の接続不良により、 接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に15Aの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。ただし、接触抵抗の値は変化しないものとする。

電気の基礎理論

問題-4

図のような交流回路の力率[%]を示す式は。

電気の基礎理論

問題-5

定格電圧V[V]、定格電流I[A]の三相誘導電動機を定格状態で時間t[h]の間、連続運転したところ、消費電力量がW[kW・h]であった。この電動機の力率[%]を表す式は。

電気の基礎理論

問題-6

図のような三相3線式回路において、電線1線当たりの抵抗がr[Ω]、線電流がI[A]のとき、この電線路の電力損失[W]を示す式は。

電気の基礎理論

問題-7

図のような単相3線式回路において、電線1線当たりの抵抗が0.1Ω、抵抗負荷に流れる電流がともに15Aのとき、この電線路の電力損失[W]は。

電気の基礎理論

問題-8

金属管による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm^2の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.63とする。

配線器具

問題-9

図のように、三相の電動機と電熱器が低圧屋内幹線に接続されている場合、幹線の太さを決める根拠となる電流の最小値[A]は。ただし、需要率は100%とする。

配線器具

問題-10

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

配線器具

問題-11

低圧の地中配線を直接埋設式により施設する場合に使用できるものは。

材料及び工具

問題-12

許容電流から判断して、公称断面積1.25mm^2のゴムコード(絶縁物が天然ゴムの混合物)を使用できる最も消費電力の大きな電熱器具は。ただし、電熱器具の定格電圧は100Vで、周囲温度は30℃以下とする。

材料及び工具

問題-13

電気工事の作業と使用するエ具の組合せとして、誤っているものは。

材料及び工具

問題-14

一般用低圧三相かご形誘導電動機に関する記述で、誤っているものは。

電気の基礎理論

問題-15

低圧電路に使用する定格電流30Aの配線用遮断器に37.5Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。

配線器具

問題-16

写真に示す材料が使用される工事は。

材料及び工具

問題-17

写真に示す器具の○で囲まれた部分の名称は。

材料及び工具

問題-18

写真に示す工具の用途は。

材料及び工具

問題-19

使用電圧100Vの屋内配線で、湿気の多い場所における工事の種類として、不適切なものは。

工事の施工方法

問題-20

低圧屋内配線の工事方法として、不適切なものは。

工事の施工方法

問題-21

住宅の屋内に三相200Vのルームエアコンを施設した。工事方法として、適切なものは。ただし、三相電源の対地電圧は200Vで、ルームエアコン及び配線は簡易接触防護措置を施すものとする。

工事の施工方法

問題-22

簡易接触防護措置を施した乾燥した場所に施設する低圧屋内配線工事で、D種接地工事を省略できないものは。

工事の施工方法

問題-23

硬質塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。

工事の施工方法

問題-24

絶縁被覆の色が赤色、白色、黒色の3種類の電線を使用した単相3線式100/200V屋内配線で、電線相互間及び電線と大地間の電圧を測定した。その結果として、電圧の組合せで、適切なものは。ただし、中性線は白色とする。

工事の施工方法

問題-25

低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。

法令

問題-26

工場の三相200V三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。「電気設備の技術基準の解釈」に適合する接地抵抗値[Ω]と接地線の太さ(直径[mm])の組合せで、適切なものは。ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。

工事の施工方法

問題-27

直動式指示電気計器の目盛板に図のような記号がある。記号の意味及び測定できる回路で、正しいものは。

工事の施工方法

問題-28

「電気工事士法」の主な目的は。

法令

問題-29

低圧の屋内電路に使用する次のもののうち、特定電気用品の組合せとして、正しいものは。【A:定格電圧100V、定格電流20Aの漏電遮断器】・【B:定格電圧100V、定格消費電力25Wの換気扇】・【C:定格電圧600V、導体の太さ(直径)2.0mmの3心ビニル絶縁ビニルシースケーブル】・【D:内径16mmの合成樹脂製可とう電線管(PF管)】

法令

問題-30

一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、発電設備は電圧600V以下とする。

法令

問題2. 配線図(問題数20、配点は1問当たり2点)

図は、木造3階建住宅の配線図である。この図に関する次の各問いには4通りの答え(イ、口、ハ、二)が書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。

【注意】

  • 1. 屋内配線の工事は、特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
  • 2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
  • 3. 漏電遮断器は、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒以内のものを使用している。
  • 4. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303 : 2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
  • 5. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
  • 6. 3路スイッチの記号「0」の端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
配線図

問題-31

①で示す図記号の器具の種類は。

配線図記号

問題-32

②で示す部分の最少電線本数(心線数)は。

複線図

問題-33

③で示す部分の小勢力回路で使用できる電線(軟銅線)の導体の最小直径[mm]は。

配線器具

問題-34

④で示す部分はルームエアコンの屋外ユニットである。その図記号の傍記表示は。

配線図記号

問題-35

⑤で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。

工事の施工方法

問題-36

⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。

工事の施工方法

問題-37

⑦で示す部分に使用できるものは。

材料及び工具

問題-38

⑧で示す引込口開閉器が省略できる場合の、住宅と車庫との間の電路の長さの最大値[m]は。

工事の施工方法

問題-39

⑨で示す部分の配線工事で用いる管の種類は。

材料及び工具

問題-40

⑩で示す部分の工事方法として、正しいものは。

工事の施工方法

問題-41

⑪で示す部分の配線工事に必要なケーブルは。ただし、心線数は最少とする。

複線図

問題-42

⑫で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリープの種類、個数及び圧着接続後の刻印との組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線は特記のないものはVVF1.6とする。また、写真に示すリングスリーブ中央の○、小、中は刻印を表す。

複線図

問題-43

⑬で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合、使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はVVF1.6とする。

複線図

問題-44

⑭で示す図記号の器具は。ただし、写真下の図は、接点の構成を示す。

配線図記号

問題-45

⑮で示す図記号の器具は。

配線図記号

問題-46

⑯で示す部分に取り付ける機器は。

配線図記号

問題-47

⑰で示す部分の配線工事で、一般的に使用されることのない工具は。

材料及び工具

問題-48

⑱で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合、使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線は特記のないものはVVF1.6とする。

複線図

問題-49

この配線図の図記号で、使用されていないコンセントは。

配線図記号

問題-50

この配線図の施工に関して、使用するものの組合せで、誤っているものは。

材料及び工具